在做铜损耗试验时必须记住低压绕组的欧姆电阻可能很小,那么短路所用连接线的电阻对损耗的影响就会相当明显,所以,在接线进必须注意所用连接线的横截面积要足以通过试验电流,并且所有接头都要连接牢固。
为了得到准确的测量结果,应该满足功率表的电压线圈直接接到高压绕组上这一基本要求,并且必须对仪器读数进行校正。
必须准确测量受试绕组的温度,并且必须尽可能快地完成试验,以确保在试验期间绕组温度不发生变化。如果需要对一台变压器做多次铜损耗和阻抗试验,即在不同的分接上做,那么,最好在降低电流的情况下去做这些试验,最后将测试结果换算到额定电流下的铜损耗了阻抗,不过,绝不能将电流降低到额定电流的一半以下。
两功率表法有一个缺点,那就是在功率因数较低的情况下,会得到一正一负两个大读数,当把它们代数相加时,就会产生一个小小的绝对误差,而这个绝对误差却具有较大的相对误差,这就是欧洲标准现在规定采用三功率表法的原因。